PK彩票廠房彩板圍護結構防滲漏技術

一、概述
        近年來,我單位承接了大批輕鋼廠房及倉庫的制作安裝任務,質量得到用戶的好評。但廠房圍護結構滲漏問題始終沒有得到很好的解決。據此公司擬對PK彩票廠房圍護結構滲漏進行總結分析,使得PK彩票廠房彩板圍護結構防滲漏技術獲得一定突破,進一步提高公司PK彩票廠房彩板圍護結構防滲漏的施工質量。
二、主要內容
1、PK彩票廠房彩板圍護滲漏原因
2、PK彩票廠房彩板圍護滲漏防治措施
3、各部位漏水原因分析及解決方案
三、漏水原因
      彩鋼圍護系統本身具有一定的強度和剛度,材料一般不會漏水,圍護系統漏水原因主要在節點處理不當,材料的品質,系統設計的成熟性、完備性,結構構造和安裝技術等也都直接影響到圍護系統的防水效果。彩鋼板由于受環境、溫度的變化而收縮、變形,接口和搭接連接部位產生位移時,普通的密封膠條或硅酮膠與彩板表面粘結處不能同步位移而產生脫離 ,造成彩鋼板屋面漏水。不同的采光板在相同的時間內其變形和老化的程度也不盡相同。對于同樣的卷邊板,巴特勒系統的防水性能就遠遠強于同樣板型的仿制品;同樣是打釘板,不同的施工隊安裝的效果也截然不同。圍護系統漏水按原因歸結起來主要如下:
1、設計因素
 1)在實際設計工程中,建設單位為節省資金或者其他原因,要求盡量減小屋面坡度,設計單位又往往死搬硬套規定,不考慮實際情況。于是導致很多工程屋面坡度過小,屋面雨水不能及時排入天溝,屋面積水而造成屋面滲水現象。
 2)缺少節點設計,施工單位隨意選用節點做法,屋脊處女兒墻高度不夠,伸出屋面的管道、排氣道位置不妥或高度不夠,以至影響防水層施工。 
 3)板型選擇不當,對于暗扣式和咬合式的板型,只要現場安裝得當,一般不會有太大的問題。如果選用直接用自攻螺釘連接的板型,即使現場處理得很好,防水膠做的也很到位,但由于面板具有熱脹冷縮的性能,同樣會出現漏水現象。
 4)屋面雨水系統未按規范設置溢流措施,暴雨強  度超過雨水系統排放能力時就會超過搭接縫,甚至漫上屋面,造成事故。
 5)落水管數量不足,雨水沿天溝流動距離遠,時間長,造成積水;墻面外板上部未增設L型收邊件,天溝內側存在漏水隱患。
 6)彩鋼泛水配件設計不合理,達不到防水效果。
2、施工因素
 1)施工過程中對屋面圍護不注意保護,隨意踩踏 屋面,破壞了屋面的平整度,甚至出現裂紋,密封膠量不足,位置不正確,打拉鉚釘過多,并且未進行防水處理。
 2)天溝橫向沒有坡度,制作時至少應留0.5%的坡度。
 3)PK彩票廠房屋面板,因跨度過大,屋面板存在搭接,雖然在搭接等處采用了聚氨酯密封膠和縫合釘等處理,但安裝時往往很難達到設計理論標準,導致漏雨。
 4)關鍵節點部位施工馬虎。女兒墻等根部陰角未按規定作成圓弧或圓弧太小,卷材端邊收頭密封不嚴,固定點稀少加之密封材料封口不好,伸出屋面的管道根部堵洞不嚴,管道四周找平層沒有高出附近找平層,防水層泛水高度不夠,造成管道四周長期浸水。剛性屋面產生裂縫,分割縫處防水密封膏與縫側壁粘結不牢而滲水。
3、構造因素
 1)房屋在使用過程當中隨意增加荷載,導致屋面板變形。特別是在屋面檁條上隨意增加荷載,檁條變形,導致屋面積水。
 2)防水、密封膠老化,工程使用中缺少必要維護。
 3)堵頭對由于風力造成的漏水是有作用的,不應忽視,采光板與屋脊蓋板間堵頭下部應打硅酮密封膠,屋面風機處彩鋼板波峰端部設置鋼堵頭。
 4)搭接時縫隙容易受溫度影響變大,應充分留夠搭接長度。
 5)必須足夠重視PK彩票屋面圍護系統熱脹冷縮的不利影響,采取合理的構造措施。
4、材料因素
1)由于鋼板天溝比較薄,焊縫容易出現問題。
2)未根據屋面的坡度選擇合適的采光板板型和屋面彩板的板型,波峰較小,側向搭接太少,不利于排水。
3)圍護部分彩板過薄,經過一段時間的使用,外板腐蝕或者受溫度影響變形,板之間縫隙增大。
4)自攻螺絲膠墊質量差容易開裂,玻璃密封膠容易老化等。
四、防滲漏措施
(1)設計人員應嚴格按照規范設計同時結合實際情況進行設計。
(2)設計人員應根據實際情況作出詳細合理的節點大樣,不能只圖方便,盲目套用圖籍上的節點。
(3)屋面板應采用防水性能較好的板型,根據市場調查情況統計,820型彩鋼板、475型彩鋼板、675型彩鋼板,咬合360°至少180°,幾乎沒有漏水現象,雖然這幾種板型安裝比較麻煩,但是使用效果反映良好。
(4)屋面防水材料的選擇,應選用質量信得過的廠家,由于金屬屋面板的材料特性,應選用適合于金屬板屋面的防水材料;如具有較高的粘結強度、好的追隨性、以及耐候性極佳的丁基橡膠防水密封粘接帶,作為金屬板屋面的配套防水材料
(5)安裝前要了解項目所在地區的風向,以常年主導風向來確定屋面板和墻板的壓邊走向,減輕風載對彩板密封部位的損壞,以免造成漏雨(圖1)。
(6)帶密封膠槽屋面板及咬合式屋面板的普通搭接,可選用3mm×10mm的雙面粘膠帶,其膠帶特點是厚而窄;不帶密封膠槽的普通搭接,可選用1.5mm×15mm的雙面粘膠帶,其膠帶特點是稍薄而寬;采光板與屋面板連接部位應選用4mm×10mm的雙面粘膠帶;暗扣式屋面板應選1mm×30mm的雙面粘膠帶;檐溝鋼板與混凝土墻面連接部位及屋面修復工程宜選用鋁箔或三元乙丙橡膠覆面的單面粘膠帶,其規格分別為1.5mm×30mm及1.5mm×50mm。
五、各部位漏水分析及解決方案
(1)屋面螺釘和緊固件處漏水。
     在施工過程中,自攻螺絲力量過重、過輕,自攻螺絲打偏、打斜等,都可能使自攻螺絲橡膠墊片變形、脫落或者形成凹面,造成屋面點滴漏水,并通過保溫棉聚積,積少成多,形成多點漏水。另外,自攻螺絲位置不正,錯過彩鋼板下的檁條而直接形成孔洞也是引起漏水的重要原因之一。解決方法:采用結構膠或金屬貝斯防水涂料將栓釘或緊固件完全覆蓋。
(2)彩鋼板搭接處漏水。
      水平搭接縫和垂直搭接縫,彩鋼板搭接處漏水,若遇見彩鋼板瓦波過低或者雨水量大沒過瓦波時,容易形成大面積漏水,且不易發覺漏水點,一旦形成不易檢修。多見于弧形屋面。其原因主要是兩張板之間搭接不緊、自攻螺絲沒有打滿形成了空隙等。解決方法:在搭接縫處鋪設密封條和密封膠,并在搭接處用自攻螺釘或帶密封墊的拉鉚釘連接,緊固件裝在密封條處。對于一出現漏水情況的金屬屋面水平塔接處先涂一層貝斯基層涂料,在其仍為濕潤時,把25厘米寬的縫織聚酯布嵌入其中,再從上面用貝斯基層涂料充分浸濕縫織聚酯布,以至全干。金屬垂直搭接處涂一層貝斯基層涂料,在其仍為濕潤時,把15厘米寬的縫織聚酯布嵌入其中,再從上面用貝斯基層涂料充分浸濕縫織聚酯布,以至全干。 
(3)屋脊部分漏水。
      在雨季,尤其是雨水量大時,雨水的飛濺通過脊瓦下部兩張彩鋼板對接處縫隙,形成大面積滲漏。該部位漏水的主要原因是:屋脊處波峰太高,屋脊蓋板無法保證防水;縱向搭接不放膠泥或硅膠,形成縫隙而漏水;屋脊蓋板縱向搭接用鉚釘連接,熱脹冷縮強度不夠而拉斷鉚釘,形成漏水;屋脊蓋板與屋面板之間不敷設堵頭,或堵頭放置不規范而脫落形成漏水。解決辦法是:屋脊蓋板做寬,坡度找大;搭接處敷設膠泥或硅膠;更換縫合釘;堵頭應與板型匹配,堵頭敷設時應上下放膠泥或硅膠。對防止脊瓦漏雨,在施工中宜采用加大脊瓦翻邊長度,逢瓦波部位剪口,接縫處打膠。 
(4)屋面氣樓部位
    該部位漏水的主要原因是:氣樓與屋面交接處收邊下未放置泡沫堵頭,且收邊縱向搭接未敷設膠泥或硅膠;屋面外板在氣樓交接處未上板;氣樓結構支柱開孔部位未做防水處理;氣樓自身制作、安裝存在漏水隱患。解決辦法是:收邊安裝前應敷設泡沫堵頭,縱向搭接須設置膠泥或堵頭用縫合釘固定;氣樓安裝前必須將屋面板上好;要求氣樓施工方在氣樓結構完成后對開孔部位進行防水處理,對氣樓安裝質量和防水性能進行查驗。
(5)屋面女兒墻部位
      該部位漏水的主要原因是施工不合理,接口折件安裝不滿足設計要求。解決辦法是:通常采用2次以上防水,在拼縫處預打防水密封膠后安裝防水折件。